Probleme mit 7390 seit Umstellung auf DG Classic 400
23.08.2018, 19:00,
 
RE: Probleme mit 7390 seit Umstellung auf DG Classic 400
Korrekt.

Hintergrund ist folgender: Die Fritzbox hat einen eigenen DHCP-Server. Der Genexis hat einen eigenen, im Bridge-Modus nicht, aber es wird einer von der DG durchgeleitet. Wie auch immer: schließt man die FB direkt an den Genexis (oder Fibertrwist) an, BEVOR man die Internetverbindung korrekt eingestellt hat, hat man 2 DHCP-Server in einem Netz. Das darf so nicht sein, deshalb schaltet sich der vom Genexis / der von der DG vorübergehend ab.

In dem Fall hilft es, die FB korrekt zu konfigurieren, dann an den Fibertrwist / Genexis anzuschließen und den Genexis/Fibertwist dann neu zu starten, danach sollte die FB wieder eine IP von der DG beziehen und die Verbindung klappen.